Контейнеризираните генераторни набори като мобилни решения за аварийно захранване се използват широко при захранване, строителство и реакция при бедствия. Тяхното изграждане и монтаж трябва стриктно да се придържат към стандартизирани процедури, за да гарантират безопасността, надеждността и дългосрочната стабилна работа на оборудването.
Изисквания за строителство на фондация
Основата на контейнерния генератор трябва да има достатъчен капацитет и стабилност на лагера. Бетонната основа обикновено трябва да е с дебелина поне 200 мм, с степен на якост поне C25. Предварително ограбената стоманена конструкция или болтовете за котва трябва да се използват за осигуряване на сигурна връзка между устройството и основата. Около основата трябва да се установи дренажен наклон, за да се предотврати натрупването на вода и ерозията на оборудването.
Спецификации за инсталиране
Професионалното повдигащо оборудване трябва да се използва при повдигане на устройството, за да се осигури равномерно разпределение на натоварването във всичките четири ъгъла на контейнера, за да се предотврати деформацията. След инсталирането, устройството трябва да бъде изравнено с толеранс не повече от 3 мм/м. Входът на въздуха и изпускателните канали трябва да бъдат отделни, като входът на въздуха далеч от източниците на топлина и прашните зони. Изпускателните канали трябва да се държат безпрепятствено, за да се предотврати обратът на горещия въздух, който влияе върху ефективността на разсейване на топлина. Горивните линии трябва да бъдат конструирани от безпроблемна или поцинкована стоманена тръба, като заварки се обработват за предотвратяване на ръжда и оборудвани с аварийни изключителни клапани.

Електрически и безопасни стандарти
Електрическото окабеляване трябва да отговаря на съответните национални стандарти. Полагането на кабел трябва да бъде защитено от механично увреждане, а устойчивостта на земята не трябва да бъде не по -голямо от 4Ω. Трябва да се монтира устройство за сеизмично изолация между кабинета за управление на единицата и корпуса, за да се предотврати разхлабването на вибрациите. Оборудването на пожарната трябва да бъде оборудвано с пожарогасители и алармена система за дим. Трябва да се осигури вътрешен достъп до поддръжка с ширина най -малко 800 мм.
Въвеждане в експлоатация и приемане
След приключване на строителството трябва да се провеждат тестове за без натоварване и натоварване, за да се наблюдават параметрите като напрежение, честота и повишаване на температурата, за да се гарантира, че те отговарят на дизайнерските изисквания. По време на приемането трябва да се подават ръководството за оборудване, докладът за въвеждане в експлоатация и сертификат за тест за заземяване и заземяване, за да се гарантира, че единицата отговаря на дългосрочните оперативни стандарти.
Строгото придържане към строителните стандарти е от ключово значение за осигуряването на ефективността на наборите от контейнерни генератори и е от решаващо значение за подобряване на надеждността на аварийното захранване.